هنگامی که فلش صاعقه به ساختمان یا سرویس متصل به سازه (همانند سرویس های مخابراتی، خطوط برق و ...) برخورد میکند؛ جریان صاعقه تزریق شده منجر به افزایش سریع ولتاِژ به علت امپدانس هادی سرویس خواهد گردید ولتاژ ایجاد شده میتواند از مقدار نامی عایق سرویسها تجاوز کند و منجر به بروز قوس و در نهایت با افزایش ولتاژ به مقداری فراتر از قدرت تحمل تجهیزات و در نهایت تخریب تجهیز گردد.
ولتاژهای گذرا یکی از اختلالات سیستم توزیع نیرو میباشند که میتواند به تجهیزات الکترونیکی و الکتریکی آسیب رسانده و یا عملکرد آنها را تحت تاثیر قرار دهد. با توجه به اینکه اغلب این اندیشه نادرست حاکم است که SPDها حفاظت در برابر محدوده وسیعی از اختلالات سیستم توزیع نیرو را پوشش میدهند، انواع اصلی مشکلات کیفیت توان و راهحلهای آنها به صورت مختصر توصیف می گردد.
منبع تغذیه نرمال (با شرایط نرمال)
منبع تغذیه نرمال یک منبع تغذیه با فرکانس نامی Hz 60-50 و شکل موج سینوسی می باشد و معمولاً ولتاژ بر اساس مقدار rms بیان می گردد.
ولتاژ گذرا (سرج)
ولتاژ گذرا یک ولتاژ با دامنه بالا و مدت زمان بسیار کوتاه می باشد (در حدود میکروثانیه) که ولتاژ منبع تغذیه را تحت تاثیر قرار می دهد؛ ولتاژ گذرا ممکن است دارای دامنه ای در حدود چند صد ولت باشد. هر چند که این پدیده دارای مدت زمان بسیار کوتاه می باشد، اما در هر صورت ایجاد ولتاژ با دامنه بالا، اغلب برای تخریب تجهیزات الکترونیکی حساس کافی می باشد و معمولاً منجر به توقف عملکرد تجهیز و سوختن فیوز آن می گردد.
با توجه به اینکه فیوز یک تجهیز حرارتی می باشد و مدت زمانی پس از عبور سرج می باشد و بنابراین به نیمه رساناهای موجود در تجهیزات الکترونیکی آسیب وارد خواهد نمود. علت اصلی بسیاری از این قبیل گذراها صاعقه بوده و در واقع مقصر می توان از آن به عنوان موثرترین عامل یاد نمود. با در نظر گرفتن این امر که اغلب اضافه ولتاژهای گذراهای ایجاد دشه در محیطهای شهری و یا صنعتی ، توسط سرج های ناشی از کلیدزنی سیستم قدرت همانند کلیدزنی بارهای القایی همانند موتورها، تهویه مطبوع و حتی دستگاههای کپی دفاتر اداری و ... می باشند و می تواند باعث ایجاد سرج هایی با دامنه چند صد ولت گردند اما معمولاً سرج ناشی از کلید زنی، دارای مقدار پیک ولتاژ کمتری نسبت به صاعقه می باشد، اما در مقابل مدت زمان آن طولانی تر می باشد. به صورت تقریبی در حدود 85% از مشکلات کیفیت توان به علت اضافه ولتاژهای گذرا (سرج) می باشد و اغلب عامل اصلی ایجاد این اضافه ولتاژهای گذرا، کلیدزنی و یا مشکلات سیستم قدرت (همانند از دست رفتن ناگهانی بار و ...) می باشد که در درون تاسیسات ایجاد می گردد.
یک ولتاژ گذرا ممکن است Spike و یا Glitch و یا ضربه ولتاژ نیز نامیده می شود. SPDها وظیفه حفاظت در برابر حفاظت در برابر گذراهای ایجاد شده ناشی از صاعقه و یا مشکلات سیستم قدرت را بر عهده دارند.
http://forum.bsnco.co/attachment.php?attachmentid=72&stc=1
اضافه ولتاژهای موقتی (TOV: Temporary Over-Voltage)
اضافه ولتاژی که در آن ولتاژ سیستم قدرت به مقدار بالاتر از ولتاژ نرمال سیستم در بازه زمانی معینی افزایش پیدا می کند. اضافه ولتاژها ی موقت می توانند در چندین سیکل منبع تغذیه تا مدت زمان در حدود چند ثانیه رخ دهند. یک اضافه ولتاژ با مولفه های پایین (دامنه و زمان) معمولاً تاثیرات ناچیزی را به دنبال خواهد داشت، اما در صورتی که مدت زمان آن طولاینی باشد و یا دامنه ای بالایی داشته باشد؛ می تواند منجر به افزایش بیش از حد دمای تجهیز و در نهایت بروز ایراد در آن گردد.
یک اضافه ولتاژ کوتاه مدت ممکن است به عنوان Swell نامیده شود. واژه اضافه ولتاژ موقتی (TOV) اغلب جهت تعریف شرایط کوتاه مدت، که بدون دخالت/عملکرد تجهیز حفاظتی، ولتاژ به شرایط طبیعی خود باز خواهد گشت کاربرد دارد.
وظیفه اصلی در برابر اضافه ولتاژ موقت بر عهده شرکت توزیع می باشد و همچنین می توان به منظور افزایش قابلیت اطمینان از UPS های Online دارای ترانسفورماتور جهت حفاظت در برابر اضافه ولتاژ اسستفاده نمود. اضافه ولتاژ موقتی، بزرگترین دشمن تجهیزات حفاظت در برابر سرج (SPD) می باشد.
http://forum.bsnco.co/attachment.php?attachmentid=73&stc=1
قطع برق
منظور از قطعی برق، عدم وجود منبع نیرو حهت تجهیزات می باشد. این پدیده ممکن توسط بروز یک صانحه در سیستم قدرت همانند قطع کابل ایجاد گردد. همچنین یکی دیگر از عوامل قطع برق، عملکرد تجهیز حفاظتی اضافه جریان بالادست باشد. معمولاً مدت زمان قطعی برق از چند ده ثانیه تا چندین ساعت می باشد.
اغلب واژه Dropout برای تعریف قطع برق با زمانی کمتر از یک سیکل به کار می*رود. UPS (منبع تغذیه بدون وقفه) حفاظت در برابر قطعی برق را با توجه به ظرفیت باتری UPS بر عهده دارد.
http://forum.bsnco.co/attachment.php?attachmentid=74&stc=1
Under-Voltage
منظور از UNDER-VOLTAGE پایین تر بودن ولتاژ سیستم توزیع قدرت، از ولتاژ نامی (Nominal) برای پریودی از زمان می*باشد. اگر چه تعریف استانداردی برای میزان دامنه و مدت زمان آن وجود ندارد، معمولاً Under-voltageها در چندین سیکل ولتاژ تا حداکثر چندین ثانیه رخ می*دهند.
این تغییرات ممکن است ناشی از منبع تغذیه اصلی تاسیسات یا صنایع مجاور که در آن بارهای سنگین همانند موتورها، دستگاه*های جوش، کوره*های الکتریکی و ... یا تغذیه تاسیسات توسط خطوط تغذیه بلند باشد رخ دهد. بر حسب نوع تجهیز و مدت زمان و دامنه Under-Voltage، ممکن است برخی از تجهیزات در عملکرد خود دارای مشکل شوند. در صورتی که زمان Under-Voltage از حد معینی بیشتر شود از آن با عنوان Brownout نامبرده می شود و همچنین در صورتی که مدت زمان آن کوتاه باشد از آن تحت عنوان Sag یا Dip نامبرده می*شود.
علیرغم اینکه شرکت*های توزیع حفاظت در برابر Under-Voltage یا Brownout را بر عهده دارند؛ جهت افزایش قابلیت اطمینان می توان از یک Online UPS به منظور حفاظت در برابر Under-Voltage یا Brownout برای مدت زمان معینی، با توجه به ظرفیت باتری های UPS استفاده نمود.
http://forum.bsnco.co/attachment.php?attachmentid=75&stc=1
نوشته شده توسط فرزین خالقی
استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد
ولتاژهای گذرا یکی از اختلالات سیستم توزیع نیرو میباشند که میتواند به تجهیزات الکترونیکی و الکتریکی آسیب رسانده و یا عملکرد آنها را تحت تاثیر قرار دهد. با توجه به اینکه اغلب این اندیشه نادرست حاکم است که SPDها حفاظت در برابر محدوده وسیعی از اختلالات سیستم توزیع نیرو را پوشش میدهند، انواع اصلی مشکلات کیفیت توان و راهحلهای آنها به صورت مختصر توصیف می گردد.
منبع تغذیه نرمال (با شرایط نرمال)
منبع تغذیه نرمال یک منبع تغذیه با فرکانس نامی Hz 60-50 و شکل موج سینوسی می باشد و معمولاً ولتاژ بر اساس مقدار rms بیان می گردد.
ولتاژ گذرا (سرج)
ولتاژ گذرا یک ولتاژ با دامنه بالا و مدت زمان بسیار کوتاه می باشد (در حدود میکروثانیه) که ولتاژ منبع تغذیه را تحت تاثیر قرار می دهد؛ ولتاژ گذرا ممکن است دارای دامنه ای در حدود چند صد ولت باشد. هر چند که این پدیده دارای مدت زمان بسیار کوتاه می باشد، اما در هر صورت ایجاد ولتاژ با دامنه بالا، اغلب برای تخریب تجهیزات الکترونیکی حساس کافی می باشد و معمولاً منجر به توقف عملکرد تجهیز و سوختن فیوز آن می گردد.
با توجه به اینکه فیوز یک تجهیز حرارتی می باشد و مدت زمانی پس از عبور سرج می باشد و بنابراین به نیمه رساناهای موجود در تجهیزات الکترونیکی آسیب وارد خواهد نمود. علت اصلی بسیاری از این قبیل گذراها صاعقه بوده و در واقع مقصر می توان از آن به عنوان موثرترین عامل یاد نمود. با در نظر گرفتن این امر که اغلب اضافه ولتاژهای گذراهای ایجاد دشه در محیطهای شهری و یا صنعتی ، توسط سرج های ناشی از کلیدزنی سیستم قدرت همانند کلیدزنی بارهای القایی همانند موتورها، تهویه مطبوع و حتی دستگاههای کپی دفاتر اداری و ... می باشند و می تواند باعث ایجاد سرج هایی با دامنه چند صد ولت گردند اما معمولاً سرج ناشی از کلید زنی، دارای مقدار پیک ولتاژ کمتری نسبت به صاعقه می باشد، اما در مقابل مدت زمان آن طولانی تر می باشد. به صورت تقریبی در حدود 85% از مشکلات کیفیت توان به علت اضافه ولتاژهای گذرا (سرج) می باشد و اغلب عامل اصلی ایجاد این اضافه ولتاژهای گذرا، کلیدزنی و یا مشکلات سیستم قدرت (همانند از دست رفتن ناگهانی بار و ...) می باشد که در درون تاسیسات ایجاد می گردد.
یک ولتاژ گذرا ممکن است Spike و یا Glitch و یا ضربه ولتاژ نیز نامیده می شود. SPDها وظیفه حفاظت در برابر حفاظت در برابر گذراهای ایجاد شده ناشی از صاعقه و یا مشکلات سیستم قدرت را بر عهده دارند.
http://forum.bsnco.co/attachment.php?attachmentid=72&stc=1
اضافه ولتاژهای موقتی (TOV: Temporary Over-Voltage)
اضافه ولتاژی که در آن ولتاژ سیستم قدرت به مقدار بالاتر از ولتاژ نرمال سیستم در بازه زمانی معینی افزایش پیدا می کند. اضافه ولتاژها ی موقت می توانند در چندین سیکل منبع تغذیه تا مدت زمان در حدود چند ثانیه رخ دهند. یک اضافه ولتاژ با مولفه های پایین (دامنه و زمان) معمولاً تاثیرات ناچیزی را به دنبال خواهد داشت، اما در صورتی که مدت زمان آن طولاینی باشد و یا دامنه ای بالایی داشته باشد؛ می تواند منجر به افزایش بیش از حد دمای تجهیز و در نهایت بروز ایراد در آن گردد.
یک اضافه ولتاژ کوتاه مدت ممکن است به عنوان Swell نامیده شود. واژه اضافه ولتاژ موقتی (TOV) اغلب جهت تعریف شرایط کوتاه مدت، که بدون دخالت/عملکرد تجهیز حفاظتی، ولتاژ به شرایط طبیعی خود باز خواهد گشت کاربرد دارد.
وظیفه اصلی در برابر اضافه ولتاژ موقت بر عهده شرکت توزیع می باشد و همچنین می توان به منظور افزایش قابلیت اطمینان از UPS های Online دارای ترانسفورماتور جهت حفاظت در برابر اضافه ولتاژ اسستفاده نمود. اضافه ولتاژ موقتی، بزرگترین دشمن تجهیزات حفاظت در برابر سرج (SPD) می باشد.
http://forum.bsnco.co/attachment.php?attachmentid=73&stc=1
قطع برق
منظور از قطعی برق، عدم وجود منبع نیرو حهت تجهیزات می باشد. این پدیده ممکن توسط بروز یک صانحه در سیستم قدرت همانند قطع کابل ایجاد گردد. همچنین یکی دیگر از عوامل قطع برق، عملکرد تجهیز حفاظتی اضافه جریان بالادست باشد. معمولاً مدت زمان قطعی برق از چند ده ثانیه تا چندین ساعت می باشد.
اغلب واژه Dropout برای تعریف قطع برق با زمانی کمتر از یک سیکل به کار می*رود. UPS (منبع تغذیه بدون وقفه) حفاظت در برابر قطعی برق را با توجه به ظرفیت باتری UPS بر عهده دارد.
http://forum.bsnco.co/attachment.php?attachmentid=74&stc=1
Under-Voltage
منظور از UNDER-VOLTAGE پایین تر بودن ولتاژ سیستم توزیع قدرت، از ولتاژ نامی (Nominal) برای پریودی از زمان می*باشد. اگر چه تعریف استانداردی برای میزان دامنه و مدت زمان آن وجود ندارد، معمولاً Under-voltageها در چندین سیکل ولتاژ تا حداکثر چندین ثانیه رخ می*دهند.
این تغییرات ممکن است ناشی از منبع تغذیه اصلی تاسیسات یا صنایع مجاور که در آن بارهای سنگین همانند موتورها، دستگاه*های جوش، کوره*های الکتریکی و ... یا تغذیه تاسیسات توسط خطوط تغذیه بلند باشد رخ دهد. بر حسب نوع تجهیز و مدت زمان و دامنه Under-Voltage، ممکن است برخی از تجهیزات در عملکرد خود دارای مشکل شوند. در صورتی که زمان Under-Voltage از حد معینی بیشتر شود از آن با عنوان Brownout نامبرده می شود و همچنین در صورتی که مدت زمان آن کوتاه باشد از آن تحت عنوان Sag یا Dip نامبرده می*شود.
علیرغم اینکه شرکت*های توزیع حفاظت در برابر Under-Voltage یا Brownout را بر عهده دارند؛ جهت افزایش قابلیت اطمینان می توان از یک Online UPS به منظور حفاظت در برابر Under-Voltage یا Brownout برای مدت زمان معینی، با توجه به ظرفیت باتری های UPS استفاده نمود.
http://forum.bsnco.co/attachment.php?attachmentid=75&stc=1
نوشته شده توسط فرزین خالقی
استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد