قابلیت تخلیه جریان سیستم زمین
عاملی که در طراحی سیستم زمین نباید از نظر پنهان بماند، قابلیت تخلیه جریان به زمین می باشد. شرایط مربوط به رطوبت و دمای اطراف الکترود تاثیر مستقیمی بر روی مقاومت مخصوص آن بخش از سیستم زمین دارد.
همچنین میزان جریان های عبوری از الکترود به زمین نیز بر روی این دو مقدار (دما و رطوبت) اثرگذار خواهد بود.
در صورتی که دامنه جریان پایین باشد، حتی در صورت طولانی بودن مدت زمان تخلیه، منجر به گرم شدن اندک الکترود خواهد شد. در بیشتر موارد، اثرات ناشی از انتقال حرارت و جابجایی میزان رطوبت به دلیل مویینگی، مقاومت زمین را در محل الکترود در مقدار اصلی خود حفظ می نماید.
در مکانی که باید جریان های با دامنه بالا به زمین در مدت زمان کوتاه تخلیه گردند، این امکان وجود ندارد تا مقدار قابل توجهی از گرما از طریق فرآیند معمول انتقال حرارت تلف گردند. چگالی جریان مجاز برای یک افزایش دمای معین، متانسب با با معکوس ریشه دوم مقاومت مخصوص خاک می باشد. بنابراین مقاومت موثر اتصال به زمین به تعداد این شرایط که می تواند قبل از برقرای شرایط پایدار در زمین رخ دهد بستگی دارد. به همین منظور حداکثر جریان مجاز در هر متر از رادهای متعلق به شبکه یکپارچه زمین نباید از مقدار زیر بیشتر گردد:

(I=(1140*d)/√(ρ*t
که در رابطه فوق
I حداکثر جریان بر حسب آمپر در متر
d قطر میله زمین بر حسب mm
ρ مقاومت مخصوص زمین بر حسب Ω.cm
t زمان بر حسب ثانیه (معمولاً 1 ثانیه)
در صورت بروز اتصالی با مدت زمان طولانی، امکان رخ دادن مشکل برای سیستم زمین وجود دارد. بنابراین همواره باید متناسب با میزان جریان خطا تعداد متناسبی هادی در سیستم زمین به کار رود.